Badanie odporności folii antywłamaniowych

Post: 16 sie 2016, 12:00
autor: witek
Badanie odporności folii antywłamaniowych odbywa się w oparciu o Polską Normę PN-EN 356.
Norma jest stosowana do badania odporności wyrobów szklanych na przebicie elementem udarowym w kształcie kuli.

Badanie wykonywane jest za pomocą odpowiedniego przyrzadu:

Obrazek
Zdjęcie 1 - Aparat do mierzenia odporności na przebicie metodą udarową

Przyrząd ten pozwala na wypuszczenie stalowej kuli o wadze 4 kg z regulowanej wysokości na poziomo leżąca próbkę.

Obrazek
Zdjęcie 2 - Stalowa kula spadła na próbkę z folią nie powodując jej penetracji.

Jak widać na zamieszczonych zdjęciach szkło jest spękane, ale folia jest cała i próba została zaliczona pomyślnie.

Folie antywłamaniowe marki Lite Solar uzyskały w badaniu na podstawie Polskiej Normy PN-EN 356 następujące wyniki:

    Folia okienna antywłamaniowa o grubości 240 μm – klasa P1
    Folia okienna antywłamaniowa Silver o grubości 240 μm – klasa P1
    Folia okienna antywłamaniowa o grubości 350 μm – klasa P2

Folie uzyskały odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie w/w klas wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Dla klasy P1 - folia jest odporna na przebicie elementem udarowym w kształcie kuli spadającym na próbkę z wysokości 1500 mm
Dla klasy P2 - folia jest odporna na przebicie elementem udarowym w kształcie kuli spadającym na próbkę z wysokości 3000 mm

Potwierdza to możliwość zastosowania foli Lite Solar jako folii antywłamaniowych dających przez krótki czas opór sile i opóźniających dostęp do przestrzeni chronionej.